今天遇到一个西门子S7-200 CPU 226 CN 的PLC系统(多模块结构),光电开关采用的是NPN输入方式,由于手头没有NPN的输入对射光电开关,现想将个别模块改为PNP输入方式,是否行得通?在同一模块中,NPN与PNP两种输入方式是否能够两只时并存?在同一系统中,NPN与PNP两种输入方式是否能够同时并存?
yjq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2023-10-29
查看yjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-07 20:14