林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-02 13:52
我这个设备上有个气缸是用磁环接近开关来控制的,现在在有时候感应不到有时候感应的到,我想问的是我能不能把两个或三个接近开关并起来安装在气缸上?(动作对不对不管)。电路上有没有会有什么误差??第2个问题 磁性开关与接近开关是不是一样的的可以这样并起来用????
fuznzen
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
注册时间: 2012-06-10
最后登录: 2014-09-27
查看fuznzen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-02 14:07
为什么要并起来用,用一个只要能可靠感应就可以了。且三个接近开关你如何安装(位置)。你还是找感应不到的原因为上。