林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2012-04-07
最后登录: 2014-04-16
查看林423的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-02 13:52
我这个设备上有个气缸是用磁环接近开关来控制的,现在在有时候感应不到有时候感应的到,我想问的是我能不能把两个或三个接近开关并起来安装在气缸上?(动作对不对不管)。电路上有没有会有什么误差??第2个问题 磁性开关与接近开关是不是一样的的可以这样并起来用????
meipingboy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2024-12-23
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-02 14:17
气缸质量不好
可以并联安装二个。在另外一个位置(90度或180度位置),我经常这样做。
活到老学到老:还有 8  分没学到