zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-31 18:11
Y0端为脉冲发送端,Y4为方向输出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正确否)私服驱动器调节为脉冲加方向控制方式。
如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机只是向一个方向转。如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机向另一个方向转,
请问这个是为什么。谁有过这样的经验。
是不是3G的和私服接线不正确,不正确的话,错在哪儿呢。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
长沙林工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 128 点
下载积分: 546 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2013-09-17
查看长沙林工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-01 22:22
方向信号没有接进去。查Y4接线和COM3接线与伺服端接好没有。设为负逻辑。在线监控:看Y4的状态,正转时应该为ON。