用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX-3G与mr-es私服接线问题
上一主题
下一主题
zlc1210903
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
483 个
工控威望:
3543 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2011-06-14
最后登录:
2024-07-02
查看zlc1210903的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-31 18:11
全看
|
小
中
大
Y0端为脉冲发送端,Y4为方向输出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正确否)私服驱动器调节为脉冲加方向控制方式。
如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机只是向一个方向转。如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机向另一个方向转,
请问这个是为什么。谁有过这样的经验。
是不是3G的和私服接线不正确,不正确的话,错在哪儿呢。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
minlee
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
489 点
下载积分:
157755 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2011-03-08
最后登录:
2024-12-28
查看minlee的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-01 08:01
全看
|
小
中
大
这个要在伺服上设置过的
分享
minlee
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
489 点
下载积分:
157755 分
在线时间: 504(小时)
注册时间:
2011-03-08
最后登录:
2024-12-28
查看minlee的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-01 08:06
全看
|
小
中
大
图片:
PA13参数 设为0001H 正逻辑 脉冲+符号
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX-3G与mr-es私服接线问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问