楼主  发表于: 2012-08-31 18:11
Y0端为脉冲发送端,Y4为方向输出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正确否)私服驱动器调节为脉冲加方向控制方式。
如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机只是向一个方向转。如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机向另一个方向转,
请问这个是为什么。谁有过这样的经验。
是不是3G的和私服接线不正确,不正确的话,错在哪儿呢。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 21:46
我也不太懂用过一次,有点了忘记了,好象是正逻辑就是不接Y4是正转,接了Y4就反转,负逻辑是不接Y4是反转,接了Y4是正转。