Y0端为脉冲发送端,Y4为方向输出端,PLC的COM接24V-,Y0接PP,Y4接NP
SG接的24V+,(不知道正确否)私服驱动器调节为脉冲加方向控制方式。
如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机只是向一个方向转。如果调节为正逻辑,不管Y4有没有输出,私服电机向另一个方向转,
请问这个是为什么。谁有过这样的经验。
是不是3G的和私服接线不正确,不正确的话,错在哪儿呢。
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
分享
ykykkhor
Best Regards,YK
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
259 个
工控威望:
308 点
下载积分:
139114 分
在线时间: 559(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-25
查看ykykkhor的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-09-01 09:48
全看
|
小
中
大
1) 接线不正确
- SG 接 COM
2) 参数不正确
- 参考手册, 并按自己的控制需求设置
分享