用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
一个求电流的问题求解答
上一主题
下一主题
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
485 个
工控威望:
742 点
下载积分:
16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2012-06-17
最后登录:
2021-06-06
查看木皮的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-31 17:07
全看
|
小
中
大
一个60KW三相380V的电加热设备星形接法。但现要用三相220V电压为了保持功率不变是不是要改成三角形接法,工作电流是不是也加大了。 是不是用60000=3*220*I 算。线电流是不是等于根号3乘以I等于157.4安。还有就是改成三角形功率没变吧因为相电压都是220V。 请各位帮忙解答。谢谢!
大家好才是真的好
分享
枫叶梧桐8888
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
29 个
工控威望:
143 点
下载积分:
1472 分
在线时间: 10(小时)
注册时间:
2012-08-17
最后登录:
2024-01-04
查看枫叶梧桐8888的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-31 23:59
全看
|
小
中
大
是的,功率不变,电流加大了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
一个求电流的问题求解答
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问