一个60KW三相380V的电加热设备星形接法。但现要用三相220V电压为了保持功率不变是不是要改成三角形接法,工作电流是不是也加大了。 是不是用60000=3*220*I 算。线电流是不是等于根号3乘以I等于157.4安。还有就是改成三角形功率没变吧因为相电压都是220V。 请各位帮忙解答。谢谢!
大家好才是真的好
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-09-12
查看dl2006的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-31 18:35
全看
|
小
中
大
是的,改后功率和电流都没有改变