木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-31 17:07
一个60KW三相380V的电加热设备星形接法。但现要用三相220V电压为了保持功率不变是不是要改成三角形接法,工作电流是不是也加大了。        是不是用60000=3*220*I   算。线电流是不是等于根号3乘以I等于157.4安。还有就是改成三角形功率没变吧因为相电压都是220V。    请各位帮忙解答。谢谢!
大家好才是真的好
pengwang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2011-05-30
最后登录: 2020-01-08
查看pengwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 20:29
同意二楼说法