昨天车间里面有一个7.5KW的电机轴承坏了当时量没有烧,但电机很烫。今天早上主管去量说烧了.....
.搞不懂啊,请高手指教.....................
紫貂
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 118 点
下载积分: 633 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2012-08-28
最后登录: 2012-09-08
查看紫貂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 14:40
                  这种现象大都是线圈匝间短路而不是对地短路。匝间短路点不同其表现的线圈电阻也不同,用三用表易造成误判。