楼主  发表于: 2012-08-30 21:24
昨天车间里面有一个7.5KW的电机轴承坏了当时量没有烧,但电机很烫。今天早上主管去量说烧了.....
.搞不懂啊,请高手指教.....................
枫叶梧桐8888
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 143 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2012-08-17
最后登录: 2024-01-04
查看枫叶梧桐8888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-01 00:06
没什么奇怪的,很正常。万用表测烧没烧是不准的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(协手闯天下) 感谢!