楼主  发表于: 2012-08-30 20:50
蒸汽炉55kw引风机电机运转中显示恒速过电流,空载电机用电流表量变频器输入端4A电流,输出端42A.43A.42A..怀疑电机坏了,换上备用电机还是不行。变频器50HZ运转输出端电压420V,三相电压平衡,没备用变频器,要不换个试试。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2012-08-14
最后登录: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 10:28
你这台是风机,v/f控制,报过流,
1.变频器输出侧短路;
2.参数设置不对(比如加速时间过短,不过你这是运行中过电流,可以排除);
3.电机所带的负载超出变频器承载的的范围;
4.还有就是驱动板和主板(控制回路端子过载)是不是跟换过,容量不对;
5.至.于输入侧缺相,应该不会报过流,会报(pf不知道你们的变频器应该报什么)输入侧缺项,
6.至于输出侧有没有接触器,是不是输出侧接触器触点烧结在一起?;