楼主  发表于: 2012-08-30 14:00
大家好!我现在写个程序让一个轴转一圈然后回零,因为我起始位置有个感应器,就是归零感应器,现在我运行完了,开始回零了,ZRN K1000 K100  X1   Y0   现在问题是感应到X1,但是电机还是转,脉冲没有发完,X1没有OFF,现在感应到X1,瞬间拿开就可以归零,不知道什么原因,求指教!
wo2ysc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 129 点
下载积分: 502 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-07-16
最后登录: 2016-05-04
查看wo2ysc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-03 10:47
FX2N 不支持ZRN 指令 建议用PLSV或PLSY指令做或者更换PLC用1N或者3U的 用PLSY脉冲输出指令 感应到接近开关停掉并给Y0置位