楼主  发表于: 2012-08-30 11:38
看到过FX3g-40m用普通miniUSB线与笔记本通讯的。我自己就试不成功,不知道是不是需要驱动 ,目前我连不上出现代码为ES:0180502的错误,还是因为电脑是win7系统。另外,需要什么驱动?
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 11:45
当然需要驱动,驱动程序在三菱PLC编程软件安装文件夹内-USB drive