plc计数问题
上一主题
下一主题
jianjzt
南来北往
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
131 点
下载积分:
2671 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2010-12-15
最后登录:
2023-03-06
查看jianjzt的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-29 18:23
全看
|
小
中
大
我用的三菱FX1S PLC 计数用C20 常数K9999这都还可以。但是整机断电计数就消失了。请教各位要怎样在断电的情况计数不会消失。
老简
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8548 点
下载积分:
16709 分
在线时间: 5322(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-14
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-29 19:00
全看
|
小
中
大
根据FX1S手册,C16~C31应该是掉电保持的。
或许可能是买到假货,或者程序里有什么错误,导致不能保持了。
不过可以尝试把C的值一直MOV给掉电保持的D(FX1S是D128~D255)
然后下次开机的时候利用M8002脉冲MOV回C。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水