生产线的马达都是用danfoss变频器联动的,通讯是profibus全部连在一起,plc是s300的,频率(速度)信号也是通过这个来控制
现在要增加一台机器,马达带动(也是用同样的变频器),速度要求保持一致,我不能打开plc的程序,设备提供商有密码
请问我能不能通过取出某个同样速度的变频器的速度信号(比如电流,电压信号),然后把这个信号连到新的变频器上,实现同速
变频器是danfoss的vlt2800
分享
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
160 点
下载积分:
1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2011-08-31
最后登录:
2018-04-10
查看徐明水的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-31 10:39
全看
|
小
中
大
这个要看你的系统里有没有其它变量,比如前面的电机拖动的是辊筒,还是大小可更换的那就不行。如果前面有固定的系统速度就可用,把前一级的输出接到新加的变频器输入,设定适合的频率。精度要求高的话,不要用VLT2800.应该用FC302.中间加个浮动辊。我们公司就用这种方案来解决过程误差的,呵呵呵!!!!我搞印刷的
楼主留言:
前一级的输出哪里找?
输入通过总线给的
分享
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
160 点
下载积分:
1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2011-08-31
最后登录:
2018-04-10
查看徐明水的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-09-15 23:44
全看
|
小
中
大
送佛送到西,跟随系统速度的变频器42+ 55- 把319参数改成5或6,连接到新加变频器60+ 55- 新变频器参数314改成1 参数315取决于你选了5还是6,5的话就默认,6的话把它改成4ma。把系统速度加起来,系统线速度除以新变频器负载线速度,再乘新变频器参数202里的频率值就是应该设定的正确数值
分享
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
160 点
下载积分:
1575 分
在线时间: 151(小时)
注册时间:
2011-08-31
最后登录:
2018-04-10
查看徐明水的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-09-15 23:52
全看
|
小
中
大
搞定了记得给加分哦!