生产线的马达都是用danfoss变频器联动的,通讯是profibus全部连在一起,plc是s300的,频率(速度)信号也是通过这个来控制
现在要增加一台机器,马达带动(也是用同样的变频器),速度要求保持一致,我不能打开plc的程序,设备提供商有密码
请问我能不能通过取出某个同样速度的变频器的速度信号(比如电流,电压信号),然后把这个信号连到新的变频器上,实现同速
变频器是danfoss的vlt2800
junjie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 196 点
下载积分: 626 分
在线时间: 138(小时)
注册时间: 2011-04-25
最后登录: 2022-05-11
查看junjie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-31 16:34
s300,带不带程序卡,或许可以读出梯图;