生产线的马达都是用danfoss变频器联动的,通讯是profibus全部连在一起,plc是s300的,频率(速度)信号也是通过这个来控制
现在要增加一台机器,马达带动(也是用同样的变频器),速度要求保持一致,我不能打开plc的程序,设备提供商有密码
请问我能不能通过取出某个同样速度的变频器的速度信号(比如电流,电压信号),然后把这个信号连到新的变频器上,实现同速
变频器是danfoss的vlt2800
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1830(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2025-01-09
查看陈大围的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-29 18:11
应该可以的,直接电话丹佛斯客服,他们会告诉你的