冬雨
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 342 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2007-04-05
最后登录: 2024-08-10
查看冬雨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-29 16:03
最近改一台机器,原来用的行程开关因为车间生产环境比较恶劣,全部生锈不能用了,想换接近开关代替,但是原来设计的电路必须用到行程开关的常开和常闭触点,因为种种原因不想再增加中间继电器,现在找不到有220VAC双组输出的接近开关,要求是四线单独的两组。有谁用过请推荐一下,谢谢!
wang1915870
wang1915870
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 1335 点
下载积分: 8443 分
在线时间: 1027(小时)
注册时间: 2012-03-07
最后登录: 2024-11-26
查看wang1915870的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-01 00:19
我用过,NPN常开+常闭,  NPN常开+PNP常闭