我用FM350-2 用的是西门子的格式性的那个程序。数值保存在DB1.DBD148 DB1.DBD156 DB1.DBD164 DB1.DBD172 中,断电数据就没有了,有什么办法如200中的SM0.0啥的这样的数据类型可以先保存在传过去。我已经在315CPU数据保存中写了DM0-1000的保存区 是用DB数据块保存好还是用DM保存的好。谢谢
最好提供个案例。嘻嘻
青岛拓能自动化 15908921588 QQ:410295596 愿与从事染色、印花的朋友握手。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
159053 分
在线时间: 3173(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-26
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-29 20:27
全看
|
小
中
大
直接将数值写入专门的DB块中(例如DB10)。
再次上电时在OB100中编程(OB100就相当于200的SM0.0),将数据从DB10中写入到FM350-2对应的当前值地址中并调用工作号(具体是多少查手册,记不得了)就可改变编码器的当前值。相当于断电保持了。