图片:
如图,CJ P7为啥在一个周期后才生效?X22启动跳转到CJ 6后,应该继续向下扫描,那P7就应该在该周期运行了。难道会从P6结束,重新扫描?这么神奇?
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
689 个
工控威望:
841 点
下载积分:
1395 分
在线时间: 573(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-12-18
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-29 10:02
全看
|
小
中
大
2楼很强悍啊!什么都懂!什么继电器了!又是什么恒压供水了,又是什么DCS了!
其实我不是什么高工,2楼懂的东西我很多都没见过,也没有深刻的想过,
但我懂扫描周期啊!那我就来说说这个你不懂的吧!
PLC内部对梯形图其实一直在扫描的,不管你用什么指令,扫描完成之后才生成输出印象。当然了中断具有优先等级。
并不是说扫描过程是跟着程序走的,你跳转到那里,就扫描到那里!那你如果一直在跳转,那岂不是都永远也到不了END。那岂不是扫描周期超过200ms,