一个可控硅接线的问题
上一主题
下一主题
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
485 个
工控威望:
742 点
下载积分:
16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2012-06-17
最后登录:
2021-06-06
查看木皮的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-28 12:27
全看
|
小
中
大
碰到一个加热控制柜,控制由三块可控硅组成,但控制信号是每块的控制线正负串起来最后剩下一正一负接正负10-0V请大家帮我讲解一下其原理以前没见过这样控制的。谢谢
大家好才是真的好
分享
zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
532 个
工控威望:
772 点
下载积分:
13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间:
2006-10-12
最后登录:
2024-11-24
查看zhong1946的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-28 12:33
全看
|
小
中
大
是SCR吧?
见过温控器如楼主所述之接线情况
是用到了温控器“副表”接收功能,电流信号线是串联的,这种情况一般需要一个温控器做主表,其它为副表,副表的SV值由主表传送,这样设定温度时只设定主表的就可以了。