西门子CPU224XP CN自带的两路模拟量输入的问题
上一主题
下一主题
weilller
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
126 个
工控威望:
250 点
下载积分:
466 分
在线时间: 34(小时)
注册时间:
2008-03-28
最后登录:
2024-09-21
查看weilller的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-27 15:45
全看
|
小
中
大
那个CPU224XP CN自带的两路模拟量输入,是4-20mA 还是0-20mA还是 0-10V啊,选型书上都没说明啊,求助啦
万分感谢
分享
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
95 个
工控威望:
269 点
下载积分:
709 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2007-07-17
最后登录:
2024-11-16
查看vitality8的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-31 00:11
全看
|
小
中
大
CPU224XP及CPU224XPsi西门子PLC模拟量输入输出规范
大家都知道西
[url=h/]
门子PLC
[/url]
的
CPU224XP及CPU224XPsi是自带有2路模拟量输入及1路模拟量输出功能的,如下图所示
接着下边我们就分别来介绍一下它们的输入及输出规格功能:
名细
[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输入
输入数量
2通道 对应AIW0-AIW2
模拟量输入字
单端
电压范围± 10 V
数据字格
± 10 V
数据字格式,满量程范
-32,000至+32,000
DC输入阻
> 20 KΩ
最大输入电
30 VDC
分辨率
1位,加1符号位
LSB值
4.88 mV
隔离
无
精度
±满量程的2.5%
±满量程的1.0%
重复性
±满量程的0.05%
模拟到数字转换时间
125 ms
转换类型
SigmaDelta
步响应
最大250 ms
噪音抑制
典型为[url=mailto:--20dB@50Hz]--20dB@50Hz[/url]
名细
[url=/] 西门子PLC[/url]模拟量输出
输出数量
1通道 对应AQW0
信号范围
电压
0~10 V 电流0~20MA
数据字格式,满量程范
0至+32,767
分辨率
12位
精度
±满量程的2.5%
±满量程的1.0%
模拟到数字转换时间
电压输出 <
50us 电流输出<100us
[ 此帖被guochunyi在2015-01-29 13:14重新编辑 ]