万物至尊
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 124 点
下载积分: 606 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-04-19
最后登录: 2019-04-22
查看万物至尊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-27 09:44
图片:
请问一下这个电机的电源线配置合理吗?这是德国人给设计的图纸,现在比较迷惑。请大侠多多指教。
中国工控
学习
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2147 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2007-07-16
最后登录: 2023-04-05
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-27 21:02
我用的电线2.5平方的可以走25A,并且线不发热,我还是穿管的,如果用的线质量差的话,可能不行啊,再说线路不能总是工作在满符合,线路的载流量和周围的温度环境有很大关系的,建议安全保险,换成4平方。