QD75MH2的DOG信号,PLS,PLF信号线是不是直接接在伺服放大器上。
上一主题
下一主题
bin_hu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
125 点
下载积分:
546 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2011-05-20
最后登录:
2015-07-09
查看bin_hu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-27 09:20
全看
|
小
中
大
QD75MH2的DOG信号,PLS,PLF信号线是不是直接接在伺服放大器CN3上。
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-27 10:18
全看
|
小
中
大
不是,接外围
楼主留言:
QD75MH2--J3-B直接插SSCNET,DOG线怎么接啊,大侠。
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-27 13:36
全看
|
小
中
大
描述有欠妥,抱歉!
这三个信号可以同过Pr.80参数来设置,0:在QD75MH上,1:在放大器上
从安全性上考虑,多数选择在放大器上,即Pr.80=1、对应在放大器上CN3的2、12、19脚,信号的响应更为及时!