各位老师:我前几天为几台提升机编测速程序,用的FX1N的PLC,用SPD指令,为什么老没有转速显示。SPD X13 K1000 D50 MOV D50 D70 期盼指导?!!!!
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
分享
扬宇
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
248 个
工控威望:
418 点
下载积分:
1711 分
在线时间: 661(小时)
注册时间:
2007-10-15
最后登录:
2024-11-26
查看扬宇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-27 10:34
全看
|
小
中
大
你程序中的X13不能抓到高速脉冲信号,X13要改为X0-X5就可以了