楼主  发表于: 2012-08-26 12:51
我现在有台设备,上面用四个200W的变频器,每个变频器的输入电流是4.9A(说明书上标的),分别控制四个120W的电机(每个电机电流0.54A左右),然后还有六根100W的模组,其中有四根模组的控制器用的是24V电源,另外两根模组是一个控制器,控制器消耗电流7.5A,其他的就是一个三菱PLC,一个480W的开关电源(给那四根模组供电,每根模组的控制器输入电流3.5A),空开的容量我该选择多少呢?
liuzhenghe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 118 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2016-10-22
查看liuzhenghe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-26 17:52
1.变频器四个=19.6A       一个控制器:7.5A        一个480W电源=2.2A
2.相加为29.3A其他电机,4个膜组不用计算。
3.就选一个比30A大一点的可以了。