firephoenix
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 136 点
下载积分: 2407 分
在线时间: 107(小时)
注册时间: 2009-12-01
最后登录: 2019-07-03
查看firephoenix的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-26 06:35
我是用SFC写的程序,可发现不能在线修改,只能监视。这样每次改的话必须设备运行停止才能改,这样听麻烦的。而用STL写是可以在线修改有可以监视。请哪位高手指点?谢谢!
terence1234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 169 点
下载积分: 734 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2012-09-17
最后登录: 2024-11-03
查看terence1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-25 12:36
可以强制的哇