PLC模拟量模块输出的4-20mA是有源的吧,丹佛斯二线制压力变送器给出的4-20mA是无源信号?
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-24
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-22 16:09
有源信号,无源信号,看是针对哪一侧来说的,是对系统侧,还是对仪表侧,很多人搞混了,所以会越讲越不清楚,一般所说的有源信号无源信号是对系统侧说的,而有源仪表无源仪表则是对仪表侧来说的,如果对一只两线制变送器,它的供电需要卡件供电,而不需要单独供电,则其就是无源仪表,相反,这时它的两线制即走电源又走4--20ma电流信号,则其就是有源信号;相反对于四线制仪表,他有单独回路供电,电流回路不叠加电源,所以仪表是有源仪表,信号时无源信号~~!
希望讲的能明白些~