西门子S7-200 CPU226控制问题
上一主题
下一主题
beethoven21
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
204 点
下载积分:
916 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2010-09-25
最后登录:
2020-04-13
查看beethoven21的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-24 09:45
全看
|
小
中
大
西门子S7-200 CPU226的PLC,用一个光电传感器输入来控制一个输出信号。传感器是用来检测说明书的,当检测到说明书通过就下纸盒,现在问题是这个光电传感器的输入信号要持续比较长时间才有输出信号,就是正常一张说明书通过,但是不下纸盒,必须得把说明书停留在那里一会,才会下纸盒。
请问有没有可能是PLC和程序有问题,导致这种情况,但是没动过程序,正常使用,程序会不会出错呢?
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-24 15:14
全看
|
小
中
大
在不能监控plc时,你可以仿真一下,传感器检测到信号是否确定已进入plc(输入指示灯亮起)。与时间是否存在关系。
在线监控该接口(输入、输出)。