用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子S7-200 CPU226控制问题
上一主题
下一主题
beethoven21
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
204 点
下载积分:
916 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2010-09-25
最后登录:
2020-04-13
查看beethoven21的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-24 09:45
全看
|
小
中
大
西门子S7-200 CPU226的PLC,用一个光电传感器输入来控制一个输出信号。传感器是用来检测说明书的,当检测到说明书通过就下纸盒,现在问题是这个光电传感器的输入信号要持续比较长时间才有输出信号,就是正常一张说明书通过,但是不下纸盒,必须得把说明书停留在那里一会,才会下纸盒。
请问有没有可能是PLC和程序有问题,导致这种情况,但是没动过程序,正常使用,程序会不会出错呢?
分享
czh111
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
13 个
工控威望:
2337 点
下载积分:
3303 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2011-07-19
最后登录:
2014-11-23
查看czh111的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-24 11:46
全看
|
小
中
大
先确定光电传感器输出信号是否有延时现象,或者传感器是否带延时调节旋钮,然后再来检查PLC输出信号是否有延时,最后再检查机械传动部分。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子S7-200 CPU226控制问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问