楼主  发表于: 2012-08-23 19:56
老设备改造原来远程16个站,增加远程4个站,在设计安装时因注意那些?原来的传输速率设定开关1开着的,是否新增4个站模块的速率设定开关1也要ON吗?
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-31 21:51
1解释一下,三菱Q系列PLC  CCLINK 系统,各远程IO站都是用屏蔽线并联的,不是串联,一个CCLINK主站可以带64个远程IO站,  至于波特率传输,所以站包括主站都要设置成一样的。
2新加的4个站 站号往后面累加就好了,
3先读取PLC 的源程序,,打开参数,网络参数 CCLINK参数 在总连接个数上面 修改一下,如果原来是20个站,现在就改成24  站的类型是远程IO站,占用1站
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件