snail725
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 158 点
下载积分: 628 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-05-22
最后登录: 2013-10-30
查看snail725的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-23 10:33
由于采用的是RS485通讯,变频器的最大波特率是38400,但是设置以后,变频器返回的数据显示是错误的(19200的时候正常),这个是什么原因?还有就是变频器两条指令的时间间隔是多大?我们的系统要求很高,在尝试的过程中,发现两条指令之间的时间间隔不能低于50ms,这个好像有点长,恳请大侠指点……
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9671 个
工控威望: 8568 点
下载积分: 16706 分
在线时间: 5327(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-30
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-23 13:33
时间的确不能太短,否则会出错的。前面的还没返回,后面的指令又来了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水