张海川
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 156 个
工控威望: 327 点
下载积分: 15817 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-02-14
查看张海川的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-22 22:20
想用固态继电器转接一个信号,把另外一台机的一个输入信号的0V和24V短接,用中间继电器转接是可经用,但是会出现接触不良等,现用固态继电器转转换,固态继电器的输出端直接接24V电源在输出的两个端子上行吗?
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-12-29
查看张平全的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-30 19:50
可以的,一定控输出端口电压:你的选型应选用:DC2到24VDC,5A就完全可以了,我们做过富士康自动粘带机,就是这样的控制的,原来是用普通继电器,OMRON正品,就完全够 用了,但因为后期的机器要跟随富士康出口到墨西哥,所以改成固态继电器的,当时是用于:上位机准备OK信号和下位机允许进料信号的联接用的