各位老大
    我用FX1N的PLC,触摸屏用A975,怎么样才能实现设备运行记时?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9663 个
工控威望: 8548 点
下载积分: 16709 分
在线时间: 5323(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-15
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-03-01 10:15
屏无所谓用什么

PLC程序这样写

-|M8000|-----(T1 K60 )
|T1|-----------(C1 K60)
|T1|-----------[RST T1]
|C1|-----------(C2 K24)


大概就这个概念....
T1的值是 秒
C1的值是 分
C2的值是 时
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码