请问下T39什么时候开始计时
上一主题
下一主题
zaihui1986
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
151 点
下载积分:
1539 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2010-06-05
最后登录:
2020-09-11
查看zaihui1986的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-21 16:52
全看
|
小
中
大
图片:
请问下T39什么时候开始计时吗,程序的截图如下
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-21 17:19
全看
|
小
中
大
什么状况?
光看这个实数传送不能作为t39定时器的启动条件,就是说一开始就计时开始。你要把段程序都截下来,让人家看整个网段的。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3191 点
下载积分:
70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-12-17
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-08-22 09:38
全看
|
小
中
大
你可以用数值比较啊,当数值大于或者等于时激活定时器。