vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 269 点
下载积分: 709 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2007-07-17
最后登录: 2024-09-14
查看vitality8的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-21 14:42
众所周知,三菱FX系列485-BD模块是属于4线制的(如下图的FX2N-485-BD);即有RDA、 RDB、SDA、SDB 对于它跟三菱本品牌的设备在此不做说明。而我们常见的设备都是2线制的(+、-或A、B定义),这可能就有人问了是不是他们就没法通信了,其实它产的接线也是很简单,把发送SDA和接收RDA接起来接到你设备的A(+)  发送的SDB和接收RDB接起来接到你设备的B(-)
蓝景自动化
ujj890
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 570 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2012-09-01
最后登录: 2023-03-08
查看ujj890的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-01 22:44
FX2N-485-BD发送信号与接收信号,它的发送信号会回到接收线上,因此接收置位标志可能会产生多次,大家都怎么处理的