5月9号,我用250W三相电机改成单相电机,我在三相电机的AB相接了电容,在A相接上+,C相上接上负,但是电机不到一个小时,电机上的温度在85度右左,请问一下工控朋友们这是什么问题?
-
wxh0734
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间: 2006-12-04
最后登录: 2022-12-04
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-22 12:53
发热是三相电流不平衡所至。另外电机的效率也只有60%左右,只适合于2KW以下电机
至于接法我的意见是Y形、角形接法都可以的
一般是直接并电容法
Y型接法的公式是:C=2800I/U(UF)