三菱PLC可以无源输入吗,就是把输入端的COM和输入端的X用导线直接连接起来,这样输入端就会有输入信号吗。不是输入端COM和输入端X有24V电压才有信号信号吗。求解
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-21 17:31
三菱PLC输入端有s/s的,可以选择共阴极或共阳极,如果s/s接电源负极0V,为共阴极,则输入端X接电源正极24V.如果s/s接电源正极,则为共阳极,输入端X接电源负极。输入端没有s/s而有com端子的,只要把com和输入端X短接就可以输入信号了,因为输入端的电源是PLC输入端内部提供的,把com端和输入端的X短接就是把PLC输入端的内部电源接通,形成回路,然后信号就被输入了。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-21 17:41
三菱PLC输入端有com端子的,一般是有源输入,PLC输入端内部提供电源,不需要外部提供输入电源。只需要把输入com端和输入端X短接就可以使输入端X有信号输入了。