工作中遇到这个问题:
一个三菱FX1N-40MR  ,加了7个扩展 分别是2N-8EX      2N-16EX       2N-16EY      2N-16EY     2N-8EY      2N-16EX     2N-16EX  我要改造设备需要增加IO点 加了一个FX0N-8ER  我把X写成X110  Y写成Y70  可以为什么不好用.
提问如下::
1,我记得三菱PLC扩展是把X放在Y的前面.为什么他这么连也好用.还是我记错了????
2.FX1N 基本单元和扩展单元输入输出不超过128点.为什么我接的不好用????
[ 此帖被狗蛋大兵在2012-08-20 07:30重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3446 个
工控威望: 20985 点
下载积分: 29131 分
在线时间: 1769(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2025-01-08
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 08:03
扩展模块.好像是只能扩展同类或下级的模块吧
FX2N扩展FX2N-8EX FX2N-8EY 或者FX2N扩展FX0N-8EX FX0N-8EY另外你扩展的模块数量是不是太多,消耗的电流是不是太大