jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-19 16:45
编写了一个程序,举一个例子吧,比如用一个按钮控制一个电灯泡。I0.0用的是常开触点,在程序中也是常开的,只有I0.0接通后Q0.0才能接通,当我下载到PLC后发现在I0.0在我没有按下按钮的时候Q0.0居然是接通的。然后我用电脑在线监测,发现在i0.0也是接通的,并且下角带了个锁,我不明白这是怎么回事,是这个输入I0.0这个点坏了还是我误操作的原因?请高手指点,谢谢
jd2010
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 247 点
下载积分: 798 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-12-12
最后登录: 2015-01-03
查看jd2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-19 21:39
但是我不知道从哪里取消强制啊,还望再点拨一下。谢谢