zhkaxi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2013-01-10
查看zhkaxi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-18 11:56
 开关电源是通过振荡电路触发开关管,使开关管处于高频率的开、关状态的;反馈电路则将实际输出电压的高低反馈给振荡电路,以调整开关管的开关频率。在实际维修中,开关管如果损坏了,那么控制其触发的振荡电路大多也会损坏。如果仅更换了开关管,而振荡电路中还存在故障的话,接通供电电源后,振荡电路可能直接触发开关管使其完全导通,这样就会造成300V直流电压短路,整流回路与开关管就会再次烧毁,并可能使故障进一步扩大。因此,正确的试机方法是在AC电源输入的回路中串入一个大的电阻,以限制电流不至于损坏开关管和整流元件,而最方便的电阻就是白炽灯泡了。如果开关电源中存在短路,那么灯泡就会产生亮度,表示开关电源中仍存在故障。需要进一步排查,直至灯泡不发光为止。正常的PLC开关电源中,交流输入回路的电流很小不足以使灯泡产生亮度,因此通过灯泡是否有亮度可以判断开关电源中是否存在短路故障,这一方法非常实用。

去掉了下面垃圾广告
[ 此帖被guochunyi在2012-08-19 17:43重新编辑 ]
heyue
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2019-03-23
查看heyue的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-02 18:29
这个是修开关电源的常识