cuifei2012
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 89 点
下载积分: 712 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2012-09-17
查看cuifei2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-18 09:01
将电位器中间头连接235模块AIW0,控制电机控制器给定,通过程序监视,把电位器逆时针旋转到头后显示模拟量32000左右,但是稍微把电位器向顺时针旋转一点点就变成34了,再旋转还是保持这个左右,这是什么原因啊 ??是不是电位器坏了啊 ??
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-18 09:25
连接电位器使用的是电压信号。你模块选择是否与电位器实际使用电压匹配,但是也不排除电位器故障的可能性。电位器直接用万用表检测可以判断。