楼主  发表于: 2012-08-17 23:30
客户现有一台液压升降机,由于客户操作工经常将重货物运到升降机使用,导致升降机经常性损坏。
标称重量1吨。
现在想在升降机平台上安装一称重传感器,目的是如果装载货物超过一吨将不允许使用。
但是现在有几个问题不好解决:
1:称重传感器最小高度大致在64mm,势必要加高平台自身高度。(客户不太同意加高)
2:单只称重传感器放置在2米*1.5米的平台中心位置是否能达到称重最佳效果(客户对重量的误差要求不是很大,800KG-1000KG)
3:称重传感器输出为毫伏级模拟量,却没有输出开关量的。(资料显示可以追加一个称重控制器)
4:不使用PLC控制
就是货物当达到800KG或者是1000KG输出一个开关量即可。
请哪位使用过称重传感器的大哥帮忙想想办法。
集思广益嘛。
先谢谢了。

zhong1946
都2024了
级别: VIP会员
精华主题: 3 篇
发帖数量: 532 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2006-10-12
最后登录: 2024-10-21
查看zhong1946的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-17 23:46
这个,如一定要用称重传感器的话,本人没有经验.
据了解,工厂货梯很多是用弹簧加开关来限重量的

另:听说有规定使用超过500KG的起重设备好像要到质量技术监督局注册的?
[ 此帖被zhong1946在2012-08-17 23:52重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(雪花飘飘) 感谢!