发什么,收到什么,快疯掉了,很多人说是因为RDA和SDA,短接,RDB和SDB短接,二线制必然会这样,有什么解决的方法吗?
分享
huangyuehua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
152 个
工控威望:
340 点
下载积分:
456 分
在线时间: 79(小时)
注册时间:
2007-06-10
最后登录:
2020-02-28
查看huangyuehua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-20 14:04
全看
|
小
中
大
RS指令的接收寄存器的数量比发送寄存器多一倍,比如 RS D10 K8 D20 K16.