用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
请问大家使用三菱回原点指令DSZR多不多?好不好用?
上一主题
下一主题
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-17 21:43
全看
|
小
中
大
感觉三菱回原点指令很不好用,一直以来都是用PLSR同PLSY自己编写的回原点程序
用DSZR指令需要接4个传感器(左极限 右极限 近点信号 零点信号,空间小点还无法安装
分享
guaimao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
140 点
下载积分:
610 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2010-10-23
最后登录:
2015-02-03
查看guaimao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-20 08:20
全看
|
小
中
大
同上,最多需要3个开关,实际原点就1个开关就可以了!2个限位哪里都要用的吗! (近点开关,也就是原点开关 on后在off就是原点啦)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
请问大家使用三菱回原点指令DSZR多不多?好不好用?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问