lucas
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2010-02-02
最后登录: 2022-05-20
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-17 21:43
感觉三菱回原点指令很不好用,一直以来都是用PLSR同PLSY自己编写的回原点程序

用DSZR指令需要接4个传感器(左极限 右极限 近点信号 零点信号,空间小点还无法安装
guaimao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 140 点
下载积分: 610 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2010-10-23
最后登录: 2015-02-03
查看guaimao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-20 08:20
同上,最多需要3个开关,实际原点就1个开关就可以了!2个限位哪里都要用的吗! (近点开关,也就是原点开关 on后在off就是原点啦)