各位高手,如题。FX1S在第一步执行脉冲命令完成后进入下一步,在第二步执行时当满足外部输入条件后中止输出并进入下一步,问题是当未发完脉冲后进入下一步,无法再次发脉冲,DRVI PLSR PLSY 都无效,此情况下,M8147为ON,但Y0无脉冲输出且为OFF,正常情况下应为Y0 ON 时 M8147 ON , Y0 OFF时 M8147亦为OFF,有人说断开脉冲条件即可,但试过仍无效,请高手解答,谢谢!!!
分享
exland
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
23 个
工控威望:
124 点
下载积分:
6025 分
在线时间: 77(小时)
注册时间:
2011-04-19
最后登录:
2024-09-11
查看exland的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-17 23:04
全看
|
小
中
大
可能你编程不够严谨,比如当发脉冲被中断而M8147尚未来得及至OFF,程序就转到下一步,这时就会死机,需关电复位。查手册祥看范例或许帮到你。