用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX1S在STL指令中发脉冲中断后无法再发脉冲!
上一主题
下一主题
enemy365
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
38 个
工控威望:
166 点
下载积分:
3601 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2010-10-09
最后登录:
2024-10-21
查看enemy365的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-08-17 17:48
全看
|
小
中
大
各位高手,如题。FX1S在第一步执行脉冲命令完成后进入下一步,在第二步执行时当满足外部输入条件后中止输出并进入下一步,问题是当未发完脉冲后进入下一步,无法再次发脉冲,DRVI PLSR PLSY 都无效,此情况下,M8147为ON,但Y0无脉冲输出且为OFF,正常情况下应为Y0 ON 时 M8147 ON , Y0 OFF时 M8147亦为OFF,有人说断开脉冲条件即可,但试过仍无效,请高手解答,谢谢!!!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX1S在STL指令中发脉冲中断后无法再发脉冲!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问