楼主  发表于: 2012-08-17 17:48
各位高手,如题。FX1S在第一步执行脉冲命令完成后进入下一步,在第二步执行时当满足外部输入条件后中止输出并进入下一步,问题是当未发完脉冲后进入下一步,无法再次发脉冲,DRVI PLSR PLSY 都无效,此情况下,M8147为ON,但Y0无脉冲输出且为OFF,正常情况下应为Y0 ON 时 M8147 ON , Y0 OFF时 M8147亦为OFF,有人说断开脉冲条件即可,但试过仍无效,请高手解答,谢谢!!!
向钱冲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
注册时间: 2010-10-05
最后登录: 2020-08-10
查看向钱冲的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-17 22:33
我做了一台机子,动作跟你说的类似,我用的是DRVA,都没问题。